Punto de recarga... ¿desmontable?

Iniciado por juanmito, 06 de Junio de 2025, 02:37:49 AM

Tema anterior - Siguiente tema

inigoml

*****
Usuario Héroe
Mensajes: 6,855
I'll miss you, LFP!
Ubicación: Madrid
En línea
Cita de: keops en 23 de Julio de 2025, 03:54:37 PM
OK a lo del cable de 6 mm2 si no entra el otro.

Pero en cuanto a las protecciones, hazlo bien, según lo que marca la normativa vigente para puntos de recarga.
No ahorres en eso. 25A son muchos A, @Caepio .
Debe ser de 4mm2. 6mm2 ya admite 32A, justo, pero los admite.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Descuento en tu Tesla:
https://ts.la/iigo313438

Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
#46
Cita de: inigoml en 23 de Julio de 2025, 08:15:21 PM
Va a meter cable de 4mm2? Pq en 6mm2 ya entran 32A si no va muy empotrado.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Me ha dicho que meterá de 6mm, si acepto el
presupuesto

Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
#47
Cita de: keops en 23 de Julio de 2025, 03:54:37 PM
OK a lo del cable de 6 mm2 si no entra el otro.

Pero en cuanto a las protecciones, hazlo bien, según lo que marca la normativa vigente para puntos de recarga.
No ahorres en eso. 25A son muchos A, @Caepio .
Pues ahí ya desconozco la normativa, no sé qué protecciones debería llevar.

Si es por tema de subvenciones y demás, no tengo pensado pedirlas.

Si es por seguridad, pues sobre lo que me digáis, consultaré con el electricista

keops

Moderador Global
*****
Usuario Héroe
Mensajes: 26,052
LFP POWER
Ubicación: Múnich
En línea
Por seguridad, sí.
Mírate el BOE, porque es muy claro, y luego se lo pides al electricista ;)

Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
#49
Cita de: keops en 24 de Julio de 2025, 05:10:21 PM
Por seguridad, sí.
Mírate el BOE, porque es muy claro, y luego se lo pides al electricista ;)


Tiene pinta de que ya no van a ser 100€...

Por lo que he leído por encima, a lo que le mencioné, debería agregar un diferencial y creo que con eso ya estaría.

Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
Cita de: MIKZUCU en 23 de Julio de 2025, 03:58:54 PM
Por aquí otro con el mismo dilema para segunda residencia.
A ver si algún electricista me da un presupuesto lógico y no se columpia.

No he hablado aún con el mio, porque aquí hoy es festivo, pero a lo que dije antes, creo que debo añadirle diferencial, te lo comento para que lo tengas en cuenta, cuando te pasen presupuesto


Pero mejor que te informes tu, que yo de esto ni idea

JoseBQ

*****
Usuario Héroe
Mensajes: 2,422
En línea
Si va a utilizarse mucho, yo creo que debería tener magnetotermico, diferencial y sobretensiones, lo que marca la normativa.

En el apartamento en casa de mi madre uso de forma ocasional un schuko, siendo consciente que no es la opción más segura y limitándolo a 8-9 A (la instalación es nueva). Las plazas son rotatorias, si no ya habría puesto un CETAC con todas las protecciones.


Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
Cita de: JoseBQ en 25 de Julio de 2025, 03:32:42 PM
Si va a utilizarse mucho, yo creo que debería tener magnetotermico, diferencial y sobretensiones, lo que marca la normativa.

En el apartamento en casa de mi madre uso de forma ocasional un schuko, siendo consciente que no es la opción más segura y limitándolo a 8-9 A (la instalación es nueva). Las plazas son rotatorias, si no ya habría puesto un CETAC con todas las protecciones.
Pensaba que sobretensiones era opcional y no obligatorio.

Gracias


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

JoseBQ

*****
Usuario Héroe
Mensajes: 2,422
En línea
Cita de: Caepio en 25 de Julio de 2025, 08:20:59 PM
Pensaba que sobretensiones era opcional y no obligatorio.

Gracias


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Igual de opcional u obligatorio que un diferencial o un magnetotermico.

inigoml

*****
Usuario Héroe
Mensajes: 6,855
I'll miss you, LFP!
Ubicación: Madrid
En línea


Cita de: JoseBQ en 25 de Julio de 2025, 03:32:42 PM
Si va a utilizarse mucho, yo creo que debería tener magnetotermico, diferencial y sobretensiones, lo que marca la normativa.

En el apartamento en casa de mi madre uso de forma ocasional un schuko, siendo consciente que no es la opción más segura y limitándolo a 8-9 A (la instalación es nueva). Las plazas son rotatorias, si no ya habría puesto un CETAC con todas las protecciones.

Hay que tener en cuenta que muchas de éstas medidas pueden venir directamente implementadas en el propio cargador.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Descuento en tu Tesla:
https://ts.la/iigo313438

Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
Cita de: inigoml en 26 de Julio de 2025, 09:05:38 PM

Hay que tener en cuenta que muchas de éstas medidas pueden venir directamente implementadas en el propio cargador.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Mi idea era usar el conector móvil de Tesla, en el CETAC de 32A. En el presupuesto me habían incluido el magnetotérmico, pero no diferencial ni sobretensiones.

Preguntaré al electricista, cuánto supone añadir diferencial y sobretensiones

keops

Moderador Global
*****
Usuario Héroe
Mensajes: 26,052
LFP POWER
Ubicación: Múnich
En línea
#56
Yo los añadiría si vas a usar ese CETAC como punto de recarga habitual.
No son protecciones caras, pero sí muy importantes.

inigoml

*****
Usuario Héroe
Mensajes: 6,855
I'll miss you, LFP!
Ubicación: Madrid
En línea
Cita de: Caepio en 27 de Julio de 2025, 12:45:57 AM
Mi idea era usar el conector móvil de Tesla, en el CETAC de 32A. En el presupuesto me habían incluido el magnetotérmico, pero no diferencial ni sobretensiones.

Preguntaré al electricista, cuánto supone añadir diferencial y sobretensiones
Un diferencial tipo A son unos 20€.
Un sobretensiones depende. Si es de transitorias, unos 10€. Si es de permanentes, unos 20€. Y luego tienes los combos de Schneider de 200€ "porque yo lo valgo" o los Toscano por menos de la mitad.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Descuento en tu Tesla:
https://ts.la/iigo313438

lmj

**
Usuario Jr
Mensajes: 51
En línea
Cita de: Caepio en 27 de Julio de 2025, 12:45:57 AM
Mi idea era usar el conector móvil de Tesla, en el CETAC de 32A. En el presupuesto me habían incluido el magnetotérmico, pero no diferencial ni sobretensiones.

Preguntaré al electricista, cuánto supone añadir diferencial y sobretensiones

Creo que comentaste que  es una vivienda unifamiliar, en ese caso comprueba si en tu cuadro principal ya tienes protección de sobretensiones, en ese caso con un diferencial clase A y el magnetotermico para el circuito de carga de VE  (C13) ya lo tienes preparado por si en el futuro pones un wallbox.  Si no tienes protector sobretensiones  es recomendable que sustituyas el IGA actual por uno con protección de sobretensiones para toda la vivienda.

Por último,  al añadir un nuevo circuito que supere el 50% de la potencia de la instalación eléctrica requeriría nuevo boletín, pero esto ya tú decides si lo quieres legalizar ahora o lo dejas para el futuro si pones  un wallbox y quieres pedir subvención

Caepio

*
Novato
Mensajes: 49
En línea
Muchas gracias por las respuestas. Mi intención es no hacer boletín de momento.

Sí que quiero usarlo para cargar habitualmente con el conector móvil de Tesla.

Mañana hablaré con el electricista, para añadir a lo que le había dicho anteriormente, CETAC 32 A con térmico y cableado hasta el cuadro, vuestras recomendaciones de diferencial y sobretensiones.

La casa no es moderna, imagino que el cuadro tampoco. Hace un tiempo que no voy.

Gracias de nuevo.